Fórum Eletrônica2002 (Brasil)
Seja bem vindo ao fórum Eletrônica2002.

Para ter acesso a todo o conteúdo do fórum você precisa estar cadastrado e fazer o login!

Se não é cadastrado no fórum: aproveite e faça.

Para criar um tópico, você precisa se cadastrar e estar conectado.
Ao criar um tópico, vc deve colocar a marca/modelo/e defeito do aparelho no título do tópico. Isto é regra neste fórum!
https://eletronica2002.forumeiros.com/forum-de-reparacao-de-aparelhos-eletronicos-f1/regras-do-forum-t19731.htm

Falar com o administrador?
Mande um e-mail: valdeni@eletronica2002.com.br

Participe do fórum, é rápido e fácil

Fórum Eletrônica2002 (Brasil)
Seja bem vindo ao fórum Eletrônica2002.

Para ter acesso a todo o conteúdo do fórum você precisa estar cadastrado e fazer o login!

Se não é cadastrado no fórum: aproveite e faça.

Para criar um tópico, você precisa se cadastrar e estar conectado.
Ao criar um tópico, vc deve colocar a marca/modelo/e defeito do aparelho no título do tópico. Isto é regra neste fórum!
https://eletronica2002.forumeiros.com/forum-de-reparacao-de-aparelhos-eletronicos-f1/regras-do-forum-t19731.htm

Falar com o administrador?
Mande um e-mail: valdeni@eletronica2002.com.br
Fórum Eletrônica2002 (Brasil)
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
.

Menu de navegação


Clique nas imagens abaixo para acessar os fóruns desejados.

Fóruns:






---------------------------

PARCEIROS

E PATROCINADORES

DO FÓRUM 2002:

================



================

Quer ser um patrocinador do fórum?

Mande um e-mail para:

Valdeni@eletronica2002.com.br


_________________
Últimos assuntos
» Esquema do som aiwa CSD-SR515
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyOntem à(s) 19:41 por danielvcdo

» Home theater Sony HBD TZ130 não liga.
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyOntem à(s) 08:24 por Socrawps

» Caixa SPM 1502A só funciona sem proteção
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyOntem à(s) 07:28 por WALTER JANSEN

» Mini System Philips FX 50 - Solicito o esquema
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyQui 03 Out 2024, 22:39 por Rafael2

» Esquema para tv lg 32LB580B
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyQui 03 Out 2024, 19:54 por prva

» atualização tv semp tcl l40s4900fs
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyQui 03 Out 2024, 12:23 por fabiano guidio

» Esquema video cassete mitsubishi hs-x20 ou hs-x50
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyQui 03 Out 2024, 00:12 por ras2000br

» Solicito Esquema Eletrico do Projetor LG-BS275
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyTer 01 Out 2024, 23:49 por epa2024

»  Projetor LG BS 275 Liga e logo da mensagem de cooler bloqueado
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyTer 01 Out 2024, 23:31 por epa2024

» Orange 5 Programador Alguem Tem Calculadoras/Scrypts
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyTer 01 Out 2024, 17:14 por nagkiller

» SOM SONY HCD GPX55 - Solicito dados da memória nand flash
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptySeg 30 Set 2024, 18:47 por gerldo

» TV samsug un46d6400ugxzd Como baixar a tensão das Leds
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptySeg 30 Set 2024, 14:29 por Daviasp

» PRECISO DO ESQUEMA ELETRICO DA FONTE DA TV CCE HPS 1471
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptySáb 28 Set 2024, 07:51 por Rafael2

» Máquina lava e seca Eletrolux LST12 - Preciso do esquema
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptySáb 28 Set 2024, 07:22 por Rafael2

» Tv philips 42pfl5604d led branco aceso
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptySáb 28 Set 2024, 04:59 por Gustavo machado costa

» esquema eletrico nobreak 600 va -800 sms
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyQui 26 Set 2024, 15:43 por nagkiller

» TV TCL LT32MB208 - Solicito o esquema
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyQua 25 Set 2024, 23:03 por nagkiller

» Som Sony GPX88 - Não pega o rádio
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyQua 25 Set 2024, 14:42 por Valdeni Oliveira

» esquema eletrico dobson gsa 6000
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyQua 25 Set 2024, 10:25 por fernando0

» [Resolvido]Ajuda com Marshall Valvestate 100V 8100
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyQua 25 Set 2024, 09:59 por Nill

» TV CCE 24" LED - LW2401 som baixinho
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyTer 24 Set 2024, 15:52 por Paska

» Aparelho de som FST-ZUX9 sony - Não liga, Solicito dicas de reparo
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptySeg 23 Set 2024, 23:58 por Valdeni Oliveira

» Encerrado - Philco pht5000 comandos demoram a obedecer.
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyDom 22 Set 2024, 16:16 por Valdeni Oliveira

» Esquema TV CCE 24" - LW2401
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyDom 22 Set 2024, 15:57 por Paska

» Esquema de ar condicionado komeko,independente de modelos
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptySáb 21 Set 2024, 19:40 por DIODO ZENER

» Atualização Philco TV PTV58F60SN 4K LED
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyQui 19 Set 2024, 10:54 por Rede Studio de Radios

» Tv LG 32LF20FR não acende as lâmpadas do backligh
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyQui 19 Set 2024, 08:52 por JR.

» caixa acústica mondial modelo cm400 (Solicito esquema)
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyQui 19 Set 2024, 00:23 por Frederick

» Microondas MEF-41 Eletrolux, não acende luz da porta quando abre, e quando fecha não liga
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyQua 18 Set 2024, 23:41 por Edivano Gonsaga

» (Resolvido) System LG CM-4350 - Audio cortando
Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito EmptyQua 18 Set 2024, 21:55 por Valdeni Oliveira

Quem está conectado?
593 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 592 visitantes :: 2 motores de busca

MARIO Y. SEGAWA

O recorde de usuários online foi de 1034 em Sex 24 Jul 2015, 10:41
Anuncios

    Nenhum anúncio


    Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito

    3 participantes

    Ir para baixo

    Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito Empty Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito

    Mensagem por NiemeyerD Seg 01 Nov 2021, 16:34

    1-Quando o botão é pressionado ligamos a base do tranistor Q1 ao VCC. Nesse
    momento o valor de Vcc é 0V, porque o nobreak esta desligado. É aplicado um sinal de 0V, através de R3, na
    base de Q11(PNP), que conduz aplicando um sinal de nível alto na base de Q14(NPN),
    fazendo-o saturar, assim levando tensão ao RG1, gerando 5Vcc;
    2-O microcontrolador começa a chavear um sinal de 1920Hz(dependendo do
    nobreak pode ser diferente) , ponto AA ( Pino FONTE). O sinal gerado pelo MC, Carrega
    o capacitor C30, onde temos a saturação de Q9, levando nível alto pino 3 do U2-
    ULN2003, por conseqüência saída , pino 14 fica baixo e aplica este sinal na base de Q11.
    Com isso o transistor Q11 e o Q14 permanecem conduzindo até que o sinal da fonte
    cesse(caso o nobreak seja desligado).
    3 - Quando o botão voltar ao estado inicial ( normalmente aberto ),o coletor de Q1
    ficará em nível alto. Quando o botão for pressionado novamente, ele vai aplicar VCC na
    base de Q1 , fazendo ele conduzir e o nível do botão vai a zero. Isso para o
    microcontrolador é o sinal para desligar o nobreak. Então ele conta 0,5 segundo e pára
    de chavear o sinal no pino FONTE. Enquanto o botão estiver pressionado, o nobreak
    ainda está ligado porque está circulando corrente através do resistor R44, mas quando o
    botão voltar ao estado inicial ( aberto ) o nobreak desliga.
    4 - o sinal da fonte é chaveado para que caso o microcontrolador trave e o WDT
    não consiga reativar novamente, o nobreak pelo menos se desliga evitando maiores
    danos.
    Se o sinal FONTE parar em nível alto, ele carrega o capacitor C31 que está em
    série até não circular mais corrente e C30 passa a descarregar através dos resistores
    internos do CI U3 ( ULN 2003 ). C30 descarregado temos nível 0V no pino 3 do CI U1,
    por conseqüência a saída , pino 14, vai a nível alto cortando Q11, que corta Q14,
    desligando o nobreak. Se parar em nível baixo ( 0V), ele descarrega o capacitor C30,
    ocorre a mesma seqüência anterior e o nobreak desliga. Isso quer dizer que, tanto faz o
    nível do pino FONTE, pois se não chavear ele desliga o nobreak.

    Normalmente isso e problema de microprocessador ,o qual nao e fornecido a parte pela NHS mas a placa completa eles vendem fica na faixa de R$ 108,00. No mais, geralmente é isso mesmo: Curto na linha de 5V = placa condenada.

    Reset do nobreak NHS para que saia o erro do led amarelo de atenção que fica aceso mesmo com todas as tensões na placa.
    Para que seja resolvido o problema, o tutorial deve ser levado a risca, caso erre algum passo, desligue o nobreak e remova a bateria e comece tudo novamente e tenho certeza que dará certo.
    Estes passos servem para quase todos os modelos de nobreak NHS.
    Reset do Led Amarelo Nobreak NHS
    1º - Troca a Bateria
    2º - Testa as tensões de saída
    3º - Ligue uma carga na saída do nobreak, algo que sugue energia. (Aqui na loja usamos uma lâmpada incandescente de 150w)
    4º - Ligue o nobreak na  tomada
    5º - Desconecte as baterias
    6º - Aguarde 3 minutos
    7º - Reconecte as baterias
    8º - Desconecte o nobreak da tomada
    9º- Aguarda 3 minutos até o LED AMARELO voltar a piscar
    10º - Desligue pelo botão frontal e ligue pelo botão frontal novamente

    Este LED indica alguma anomalia:
    Pisca 1 vez, intervalo, 1 vez intervalo: Rede elétrica baixa com carga (micro) na saída;
    Pisca 2 vezes, intervalo, 2 vezes intervalo: Rede elétrica anormal. sem carga (micro) na saída;
    Pisca 3 vezes, intervalo, 3 vezes intervalo: Rede elétrica alta. com carga (micro) na saída;
    Pisca 4 vezes, intervalo, 4 vezes intervalo, sempre seguido de sinal sonoro: Potência excessiva ligada na sado do nobreak;
    Pisca 5 vezes, intervalo, 5 vezes intervalo: Bateria descarregada, no aciona o inversor;

    Site da NHS


    Última edição por NiemeyerD em Ter 02 Nov 2021, 15:56, editado 1 vez(es)

    _________________
    Confiance - Manutenção Eletrônica
    [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
    NiemeyerD
    NiemeyerD
    Técnico
    Técnico

    DESCRIÇÃO: : Técnico em Eletrônica
    TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 22 anos
    Sexo : Masculino
    Número de Mensagens : 1725
    Idade : 42
    Cidade/Estado: : Agudo/RS
    Data de inscrição : 20/01/2011

    WALTER JANSEN gosta desta mensagem

    Ir para o topo Ir para baixo

    Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito Empty Re: Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito

    Mensagem por WALTER JANSEN Seg 01 Nov 2021, 17:09

    Olá Niemeyer
    Nunca mexi num destes. Você fez um belo tutorial. Eu só queria tirar uma dúvida. Você faz referência à uma falha de curto nos 5V que remete para troca da placa. Este curto é dentro do IC?
    No mais parabéns
    wj
    avatar
    WALTER JANSEN
    Técnico
    Técnico

    DESCRIÇÃO: : Técnico em Eletrônica
    TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 39 ANOS
    Sexo : Masculino
    Número de Mensagens : 1619
    Idade : 70
    Cidade/Estado: : CANOAS/RS
    Humor : total
    Data de inscrição : 05/04/2011

    Ir para o topo Ir para baixo

    Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito Empty Re: Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito

    Mensagem por NiemeyerD Seg 01 Nov 2021, 17:57

    Olá, provávelmente dentro do microcontrolador o curto. Daí compra a placa nova.

    _________________
    Confiance - Manutenção Eletrônica
    [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
    NiemeyerD
    NiemeyerD
    Técnico
    Técnico

    DESCRIÇÃO: : Técnico em Eletrônica
    TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 22 anos
    Sexo : Masculino
    Número de Mensagens : 1725
    Idade : 42
    Cidade/Estado: : Agudo/RS
    Data de inscrição : 20/01/2011

    Ir para o topo Ir para baixo

    Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito Empty Re: Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito

    Mensagem por NiemeyerD Ter 02 Nov 2021, 15:57

    Desligava a saída 120v, era somente o Relé responsável com mau contato interno.

    _________________
    Confiance - Manutenção Eletrônica
    [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
    NiemeyerD
    NiemeyerD
    Técnico
    Técnico

    DESCRIÇÃO: : Técnico em Eletrônica
    TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 22 anos
    Sexo : Masculino
    Número de Mensagens : 1725
    Idade : 42
    Cidade/Estado: : Agudo/RS
    Data de inscrição : 20/01/2011

    Ir para o topo Ir para baixo

    Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito Empty Re: Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito

    Mensagem por FABIOLUCCA Qua 10 Nov 2021, 13:52

    Pois então, tenho um problema similar em um NHS mini PIC5 bem velhinho que encontrei na rua muito conservado (ao lado de uma lixeira), fiz a limpeza e botei uma bateria nova e funcionou muito bem, levei para o sítio até que um dia um raio fez queimar algumas portas do micro (curto) que por sua vez não lê mais a entrada de energia e então ele só funciona no modo inversor pois não reconhece que tem rede.
    Como ele tem quase 20 anos a NHS em resposta diz que é obsoleto e não vende o micro nem fornece o firmware para gravar em um pic zerado, tentei procurar no ML e só tem o nobreak usado para comprar, perguntei em um grupo do FB se alguém tinha por acaso sucata de um igual e nada... pelo jeito o coitado vai virar sucata..., complicado um componente barato causar a inutilização de um equipamento que poderia estar sendo usado por muito tempo.
    avatar
    FABIOLUCCA
    NOVATO
    NOVATO

    Sexo : Masculino
    Número de Mensagens : 3
    Idade : 41
    Cidade/Estado: : BRASIL
    Data de inscrição : 04/10/2008

    Ir para o topo Ir para baixo

    Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito Empty Re: Nobreak NHS Mini III 700va analisando possível defeito

    Mensagem por Conteúdo patrocinado


    Conteúdo patrocinado


    Ir para o topo Ir para baixo

    Ir para o topo

    - Tópicos semelhantes

     
    Permissões neste sub-fórum
    Não podes responder a tópicos