Fórum Eletrônica2002 (Brasil)
Seja bem vindo ao fórum Eletrônica2002.

Para ter acesso a todo o conteúdo do fórum você precisa estar cadastrado e fazer o login!

Se não é cadastrado no fórum: aproveite e faça.

Para criar um tópico, você precisa se cadastrar e estar conectado.
Ao criar um tópico, vc deve colocar a marca/modelo/e defeito do aparelho no título do tópico. Isto é regra neste fórum!
https://eletronica2002.forumeiros.com/forum-de-reparacao-de-aparelhos-eletronicos-f1/regras-do-forum-t19731.htm

Falar com o administrador?
Mande um e-mail: valdeni@eletronica2002.com.br

Participe do fórum, é rápido e fácil

Fórum Eletrônica2002 (Brasil)
Seja bem vindo ao fórum Eletrônica2002.

Para ter acesso a todo o conteúdo do fórum você precisa estar cadastrado e fazer o login!

Se não é cadastrado no fórum: aproveite e faça.

Para criar um tópico, você precisa se cadastrar e estar conectado.
Ao criar um tópico, vc deve colocar a marca/modelo/e defeito do aparelho no título do tópico. Isto é regra neste fórum!
https://eletronica2002.forumeiros.com/forum-de-reparacao-de-aparelhos-eletronicos-f1/regras-do-forum-t19731.htm

Falar com o administrador?
Mande um e-mail: valdeni@eletronica2002.com.br
Fórum Eletrônica2002 (Brasil)
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
.

Menu de navegação


Clique nas imagens abaixo para acessar os fóruns desejados.

Fóruns:






---------------------------

PARCEIROS

E PATROCINADORES

DO FÓRUM 2002:

================



================

Quer ser um patrocinador do fórum?

Mande um e-mail para:

Valdeni@eletronica2002.com.br


_________________
Últimos assuntos
» MICROONDAS SAMSUNG MB6752W NÃO RESPONDE COMANDOS DO TECLADO
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptyHoje à(s) 09:11 por WALTER JANSEN

» cliente que não busca os aparelhos consertados, o que fazer
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptyHoje à(s) 04:42 por MARIO Y. SEGAWA

» Tv samsung // UN65RU7100G // TELA LAVADA
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptyOntem à(s) 17:16 por DANTEX

» cliente que promete, trazer o aparelho e nao volta mais
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptyOntem à(s) 08:07 por MARIO Y. SEGAWA

»  aqui no fórum agente vê de tudo
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptyQua 17 Abr 2024, 22:05 por MARIO Y. SEGAWA

» MINI SYSTEM LG CM-5660 NÃO LIGA
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptyQua 17 Abr 2024, 21:59 por Rafael2

» Tv LG 37LE5510-ZB sem imagem
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptyQua 17 Abr 2024, 13:45 por nuno1970

» CIRCUITO INTEGRADO USADO NO GRDIENTE PRO1200
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptyTer 16 Abr 2024, 18:47 por Paranista

» [Encerrado] tv semp toshiba 2085 U1 tela azul sem imagem sem caracteris
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptyTer 16 Abr 2024, 13:10 por Paranista

» [Encerrado] - Tv Samsung Un46F7500 Problema: ligando e desligando loop
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptyTer 16 Abr 2024, 12:59 por Paranista

» esquema
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptyTer 16 Abr 2024, 12:00 por nagkiller

» {Resolvido]TV LG 32LN5400 - BACKLIGHT PISCANDO, SOM/IMAGEM NORMAL
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptyTer 16 Abr 2024, 08:44 por Paranista

» fonte de xbox 360 slim, nao liga
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptySeg 15 Abr 2024, 19:00 por Paranista

» compro placa pricopal tv philco ph40u21dsg
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptySeg 15 Abr 2024, 17:41 por Eletronica Manoel

» tv panasonic tc 49d400b led vermelho piscando
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptyDom 14 Abr 2024, 11:16 por joaquimrosadesouza

» Rádio Zenith transoceanic royal D7000Y não sintoniza nada
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptyDom 14 Abr 2024, 11:05 por joaquimrosadesouza

» TV AOC 32s5195/78g precisso esquema fonte
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptyDom 14 Abr 2024, 10:57 por joaquimrosadesouza

» Tv toshiba Chassi U13 sem imagem e com som
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptyDom 14 Abr 2024, 10:54 por joaquimrosadesouza

» Caixa amplificada amvox aca 221 gigante ll . Não carrega bateria
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptyDom 14 Abr 2024, 10:44 por joaquimrosadesouza

» tv Lg // 32ld350 // fonte
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptyDom 14 Abr 2024, 10:37 por joaquimrosadesouza

» Som AIWA Z-R227 não gira o motor spindle e sled
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptySáb 13 Abr 2024, 23:11 por Juliano_PST

» Usando uma CNC Laser para confeccionar Placas de Circuito Impresso.
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptySáb 13 Abr 2024, 19:28 por nagkiller

» Pq alguns projetos nao funciona na pratica ?
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptySex 12 Abr 2024, 19:15 por MARIO Y. SEGAWA

» Panasonic Tv tc-55gx500b em looping. Só entra na tela inicial (logo).
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptyQui 11 Abr 2024, 08:59 por Paranista

» Caixa Acústica Roland CB-60XL
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptySeg 08 Abr 2024, 21:23 por sugeda

» Não consigo opinar no tópico sobre display.
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptySeg 08 Abr 2024, 15:22 por MARIO Y. SEGAWA

» Soundigital 5000 led Power piscando
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptyDom 07 Abr 2024, 23:46 por eduardoscooby

» TV SONY KDL-46EX405 SEM IMAGEM
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptyDom 07 Abr 2024, 17:55 por Taciso

» Strobo Aura 1500watts, não funciona lampada
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptySex 05 Abr 2024, 21:16 por Bambu 25

» [Resolvido]Tv Philco PH24T21DMT LED Problema: Led do Standby piscando não Liga.
Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado EmptyQua 03 Abr 2024, 11:46 por charles josé cipriano

Quem está conectado?
538 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 535 visitantes :: 3 motores de busca

elmotec@hotmail.com, pauloh, WALTER JANSEN

O recorde de usuários online foi de 1034 em Sex 24 Jul 2015, 10:41
Anuncios

    Nenhum anúncio


    Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado

    4 participantes

    Ir para baixo

    Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado Empty Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado

    Mensagem por NiemeyerD Qui 01 Out 2020, 14:12

    Presto manutenção na parte eletrônica deste sistema para a cura do Fumo.
    Cliente relatou que na última safra funcionou normalmente e agora ao ligar ficava oscilando o painel, batendo relés e bipando como se fosse a fonte oscilando muito.
    Já tive esse mesmo problema em outra fonte destas que é fornecida para a Budny pela MGS Eletronica.
    Na ocasião coloquei fonte nova e consertei a velha mas não anotei nada.
    Hoje resolvi arquivar para futuras duvidas e ajuda: Colocando uma carga um pouco maior do que o resistor de 330ohm 5w em paralelo com a saída ela funciona normalmente, porém notei que a referencia no tl431 era em torno 2,47v.
    Fiz uns testes colocando um resistor de 100k em paralelo com r12 1k ou r5 5,49k que fazem um divisor de tensão para para o pino 1 do tl431, e no r5 a fonte estabilizou sem carga, para melhorar troquei por 47k e ficou perfeito 2,495 a tensão no pino 1.
    Agora mesmo com a chave power desligada que abre o GND da placa do painel a fonte fica estavel em 16,4v.
    Claro se o cliente utiliza-se bateria não iria nem perceber esse defeito.
    Parece um erro de projeto. TL431, opotoacoplador, capacitores de filtro etc, tudo ok r1 150k 1w, r14 10ohm, r13 22k 3w,  U1 oscilador pwm 1M0565r bom, vcc do u1 ok em 14v.


    Última edição por NiemeyerD em Sex 16 Out 2020, 08:57, editado 1 vez(es)

    _________________
    Confiance - Manutenção Eletrônica
    [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
    NiemeyerD
    NiemeyerD
    Técnico
    Técnico

    DESCRIÇÃO: : Técnico em Eletrônica
    TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 22 anos
    Sexo : Masculino
    Número de Mensagens : 1725
    Idade : 41
    Cidade/Estado: : Agudo/RS
    Data de inscrição : 20/01/2011

    Ir para o topo Ir para baixo

    Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado Empty Re: Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado

    Mensagem por WALTER JANSEN Dom 04 Out 2020, 21:29

    Olá Niemeyer, o carro forte desta região realmente é o fumo
    conheço alguns dai ( Hening, Limberger, Evald, Melchior...) Tem também a turma da Erva Mate aí bem perto
    No artigo do Paulo Brites (os diamantes são eternos) tem até uma fórmula para conferir o valor dos resistores
    De qualquer forma vale a dica
    wj
    avatar
    WALTER JANSEN
    Técnico
    Técnico

    DESCRIÇÃO: : Técnico em Eletrônica
    TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 39 ANOS
    Sexo : Masculino
    Número de Mensagens : 1599
    Idade : 69
    Cidade/Estado: : CANOAS/RS
    Humor : total
    Data de inscrição : 05/04/2011

    NiemeyerD gosta desta mensagem

    Ir para o topo Ir para baixo

    Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado Empty Re: Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado

    Mensagem por NiemeyerD Qui 08 Out 2020, 11:07

    Walter tudo bem? Adiciona meu contato aí 51 99680 1221 e salvo o teu aqui também.
    Não conheço esse pessoal que tu falou. Henning e Evald acho que já ouvi falar. Se tu puder me passar contatos deles.
    Forte abraço!

    WALTER JANSEN escreveu:Olá Niemeyer, o carro forte desta região realmente é o fumo
    conheço alguns dai ( Hening, Limberger, Evald, Melchior...) Tem também a turma da Erva Mate aí bem perto
    No artigo do Paulo Brites (os diamantes são eternos) tem até uma fórmula para conferir o valor dos resistores
    De qualquer forma vale a dica
    wj

    _________________
    Confiance - Manutenção Eletrônica
    [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
    NiemeyerD
    NiemeyerD
    Técnico
    Técnico

    DESCRIÇÃO: : Técnico em Eletrônica
    TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 22 anos
    Sexo : Masculino
    Número de Mensagens : 1725
    Idade : 41
    Cidade/Estado: : Agudo/RS
    Data de inscrição : 20/01/2011

    Ir para o topo Ir para baixo

    Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado Empty Re: Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado

    Mensagem por Paranista Sex 16 Out 2020, 09:28

    [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
    Um artigo legal para vc ler sobre o tl4341

    _________________
    Tenho osciloscópio
    [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]

    A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos, através da melhora que venhamos a realizar para os outros.
                                      Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado Images?q=tbn:ANd9GcRIAz7W-SxaTAfOHo3jqcmwp-dJ7C0NdaHBFM6bdAebF8A9CF7T
    Paranista
    Paranista
    Moderador do fórum
    Moderador do fórum

    DESCRIÇÃO: : Técnico em Eletrônica
    TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 22 anos
    Sexo : Masculino
    Número de Mensagens : 22390
    Idade : 61
    Cidade/Estado: : Curitiba/Parana
    Humor : ótimo
    Data de inscrição : 04/04/2012

    NiemeyerD gosta desta mensagem

    Ir para o topo Ir para baixo

    Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado Empty Re: Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado

    Mensagem por agiofelipe Qua 21 Out 2020, 19:27

    Uso esse modelo desse fabricante:
    [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
    É muito bom, você acessa os dados dele pela internet e para manutenção eles orientam muito bem!
    avatar
    agiofelipe
    NOVATO
    NOVATO

    DESCRIÇÃO: : Técnico em Eletrônica
    TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 10 anos
    Sexo : Masculino
    Número de Mensagens : 16
    Idade : 44
    Cidade/Estado: : Crato-CE
    Data de inscrição : 22/05/2012

    NiemeyerD gosta desta mensagem

    Ir para o topo Ir para baixo

    Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado Empty Re: Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado

    Mensagem por NiemeyerD Qui 22 Out 2020, 14:26

    Obrigado pelas sugestões.
    Uma correção, ou melhor outra análise que fiz: peguei outra fonte para consertar e esta ja se comportou diferente, fazendo alterações nos resistores do pino 1 tl431 só consegui estabilização com 17v de vout, não me serve.
    Em busca da solução cheguei a conclusão que o culpado é o ci 1n0565r, por algum motivo ele começa a sofrer alteração em alguma referencia interna. Fiz a troca do ci e defeito voltou a funcionar como deve ser. Agora que consegui comprar um lote deste já sei oque fazer.

    No primeiro caso onde fiz a adaptação foi aquela legítima situação "tu pode até ser meio burro mas tem que saber se defender" e até hoje não deu retorno o aparelho. Tem outra fonte deste aparelho que utiliza o UC3843 que funciona muito melhor. Não gostei nada dessa carga mínima necessária pra essa fonte estabilizar.

    _________________
    Confiance - Manutenção Eletrônica
    [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
    NiemeyerD
    NiemeyerD
    Técnico
    Técnico

    DESCRIÇÃO: : Técnico em Eletrônica
    TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 22 anos
    Sexo : Masculino
    Número de Mensagens : 1725
    Idade : 41
    Cidade/Estado: : Agudo/RS
    Data de inscrição : 20/01/2011

    Ir para o topo Ir para baixo

    Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado Empty Re: Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado

    Mensagem por NiemeyerD Sex 19 Fev 2021, 12:13

    Hoje outro caso destes e a melhor solução foi a troca do c.i. 1M0565R, ficou cravado em 16v a tensão da fonte , com aparelho ligado ou desligado.

    _________________
    Confiance - Manutenção Eletrônica
    [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
    NiemeyerD
    NiemeyerD
    Técnico
    Técnico

    DESCRIÇÃO: : Técnico em Eletrônica
    TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 22 anos
    Sexo : Masculino
    Número de Mensagens : 1725
    Idade : 41
    Cidade/Estado: : Agudo/RS
    Data de inscrição : 20/01/2011

    Ir para o topo Ir para baixo

    Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado Empty Re: Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado

    Mensagem por WALTER JANSEN Seg 01 Mar 2021, 07:38

    Olá Niemeyer, uma coisa que poucos observam nestas pesquisas é verificar a frequência de chaveamento de resto é bem por aí
    wj
    avatar
    WALTER JANSEN
    Técnico
    Técnico

    DESCRIÇÃO: : Técnico em Eletrônica
    TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 39 ANOS
    Sexo : Masculino
    Número de Mensagens : 1599
    Idade : 69
    Cidade/Estado: : CANOAS/RS
    Humor : total
    Data de inscrição : 05/04/2011

    Ir para o topo Ir para baixo

    Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado Empty Re: Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado

    Mensagem por NiemeyerD Ter 02 Mar 2021, 09:42

    No caso deste c.i. oscilador 67KHz .

    _________________
    Confiance - Manutenção Eletrônica
    [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
    NiemeyerD
    NiemeyerD
    Técnico
    Técnico

    DESCRIÇÃO: : Técnico em Eletrônica
    TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 22 anos
    Sexo : Masculino
    Número de Mensagens : 1725
    Idade : 41
    Cidade/Estado: : Agudo/RS
    Data de inscrição : 20/01/2011

    Ir para o topo Ir para baixo

    Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado Empty Re: Controlador Temperatura Umidade Estufa Cura Fumo Budny não fica ligado

    Mensagem por Conteúdo patrocinado


    Conteúdo patrocinado


    Ir para o topo Ir para baixo

    Ir para o topo

    - Tópicos semelhantes

     
    Permissões neste sub-fórum
    Não podes responder a tópicos