Olá: Esse é meu primeiro contato aqui. Estou com esse nobreak que chegou pra mim não ligando, com o FET M2 desoldado da placa por sobreaquecimento. Veriquei o mesmo e estava bom. Resoldei na placa e coloquei um pequeno dissipador pra auxiliar. Ligou normalmente. Porém duas semanas após entregar ao cliente voltou com mesmo defeito. FET desoldado novamente. É normal isso ou teria algo errado? Agradeço qualquer auxílio!
dxboy21- Participante
- TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 2 anos
Sexo :
Número de Mensagens : 299
Idade : 39
Cidade/Estado: : Erechim RS
Data de inscrição : 18/06/2010
Re: nobreak Enermax YUP 1200 não liga e desoldando M2
Pessoal continuo com problema nesse nobreak, será que ninguém vai me dar alguma dica?? Troquei o M2 IRF530 por via de dúvida. Ele está ligando normal, porém as vezes simplesmente não aciona mais. Sendo que para voltar a ligar é necessário retirar o cabo da bateria interna e reconecta-lo.
Alguém me de uma luz aí!!!!!!! Obrigado
Alguém me de uma luz aí!!!!!!! Obrigado
dxboy21- Participante
- TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 2 anos
Sexo :
Número de Mensagens : 299
Idade : 39
Cidade/Estado: : Erechim RS
Data de inscrição : 18/06/2010
Re: nobreak Enermax YUP 1200 não liga e desoldando M2
Quando não aciona mais ele fica funcionando em modo bateria ou apaga?
Convidado- Convidado
Re: nobreak Enermax YUP 1200 não liga e desoldando M2
Apaga completamente amigo. Ocorre o seguinte: no momento que desligo ele, após umas horas quando vou ligar novamente, simplesmente não aciona mais. Sendo que a única maneira é retirando um dos cabos da bat e reconectando novamente. No aguardo.
dxboy21- Participante
- TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 2 anos
Sexo :
Número de Mensagens : 299
Idade : 39
Cidade/Estado: : Erechim RS
Data de inscrição : 18/06/2010
Re: nobreak Enermax YUP 1200 não liga e desoldando M2
Ta ocorrendo erro no chaveamento dos relés, dificil por que é muito dificil conseguir esquema...retires eles e teste manualmente ou troque, confere todos os BCs prateadinhos retirando e medindo em escala alta, o bom é trocar. Esse tem Led vermelho no modo bateria e Led verde para rede?
Convidado- Convidado
Re: nobreak Enermax YUP 1200 não liga e desoldando M2
Sim. Esse tem Led vermelho no modo bat e Led verde para rede? Vou estar testando os relés e os transistores. Havia testado apenas 4 desses transistores que estão bem na entrada do conector da chave liga desliga. aparentemente ok. Esses transistores C33725 é o mesmo que BC 337?? Desde já obrigado!
dxboy21- Participante
- TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 2 anos
Sexo :
Número de Mensagens : 299
Idade : 39
Cidade/Estado: : Erechim RS
Data de inscrição : 18/06/2010
Re: nobreak Enermax YUP 1200 não liga e desoldando M2
E quando ele para fica algum ligado? mesmo estando desligado ele tem que acionar quando posto e retirado da rede... Esses BCs tem que ter o 25 no final, senão não aguenta ele é mais potente que o comum. Cheque as bateria dando uma carga fora dele e ligua uma lampada de carro (55w) e veja se fica estável a tensao.
Convidado- Convidado
Re: nobreak Enermax YUP 1200 não liga e desoldando M2
Parece que a bateria esta com problema, se não tem uma bateria para teste, usa uma fonte de 12volts. Se ligar, troca a bateria.
mannuinfo- Participante
- TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 30 anos
Sexo :
Número de Mensagens : 57
Idade : 58
Cidade/Estado: : Lages - SC
Data de inscrição : 16/06/2010
Re: nobreak Enermax YUP 1200 não liga e desoldando M2
Quando ele para não fica nenhum ligado. Percebo que quando está normal, mesmo desligado ao conecta-lo a rede, faz os "tec tec" do relé. Porém quando para, mesmo conectando e desconectando da rede, não dá nenhum sinal de vida. Testei os relés e estão todos bons. O mesmo parece com os Bcs que não apresentaram resultados suspeitos. Quanto as baterias, coloquei em carga externa por 5 horas e logo após liguei uma lâmpada de carro de 21W, sendo que 10min após a tensão estava em torno de 11.95V. não sei se seria normal. Sendo que as baterias estejam fracas, seria possível de ocasionar este problema, de parar completamente???
dxboy21- Participante
- TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 2 anos
Sexo :
Número de Mensagens : 299
Idade : 39
Cidade/Estado: : Erechim RS
Data de inscrição : 18/06/2010
Re: nobreak Enermax YUP 1200 não liga e desoldando M2
É, aparentemente estão boas, apesar da tensão ter caído rapidamente em apenas 10min com consumo de 21W.
Uma coisa que percebi, é que no momento que dá essa pane, quando vc retirar o cabo da bat para conecta-lo novamente, as tensões das duas baterias estão baixas em torno dos 10.70V. Como se ficasse consumindo entende. tah complicado, agora nem sei onde atacar he he...
Uma coisa que percebi, é que no momento que dá essa pane, quando vc retirar o cabo da bat para conecta-lo novamente, as tensões das duas baterias estão baixas em torno dos 10.70V. Como se ficasse consumindo entende. tah complicado, agora nem sei onde atacar he he...
dxboy21- Participante
- TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 2 anos
Sexo :
Número de Mensagens : 299
Idade : 39
Cidade/Estado: : Erechim RS
Data de inscrição : 18/06/2010
Re: nobreak Enermax YUP 1200 não liga e desoldando M2
Como falei anteriormente, coloca uma fonte de 12v ligado junto a bateria pra ver ele liga, se ligar troca a bateria.
mannuinfo- Participante
- TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 30 anos
Sexo :
Número de Mensagens : 57
Idade : 58
Cidade/Estado: : Lages - SC
Data de inscrição : 16/06/2010
Re: nobreak Enermax YUP 1200 não liga e desoldando M2
OK amigo. Vc diz fazer isso no momento em que ele para completamente???
dxboy21- Participante
- TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 2 anos
Sexo :
Número de Mensagens : 299
Idade : 39
Cidade/Estado: : Erechim RS
Data de inscrição : 18/06/2010
Re: nobreak Enermax YUP 1200 não liga e desoldando M2
dxboy21 escreveu:É, aparentemente estão boas, apesar da tensão ter caído rapidamente em apenas 10min com consumo de 21W.
Uma coisa que percebi, é que no momento que dá essa pane, quando vc retirar o cabo da bat para conecta-lo novamente, as tensões das duas baterias estão baixas em torno dos 10.70V. Como se ficasse consumindo entende. tah complicado, agora nem sei onde atacar he he...
Com certeza estão boa as baterias, pois deve ser elas que fazem o derretimento da solda, segue vê se é mesmo.
Convidado- Convidado
Re: nobreak Enermax YUP 1200 não liga e desoldando M2
Desliga ele na chave e tomada, coloca os terminai s da fonte, no positivo e negativo da bateria. Assim voce pode simular a tensão de 12v da bateria. Liga o nobreak com o cabo de força ligado na tomada.
mannuinfo- Participante
- TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 30 anos
Sexo :
Número de Mensagens : 57
Idade : 58
Cidade/Estado: : Lages - SC
Data de inscrição : 16/06/2010
Re: nobreak Enermax YUP 1200 não liga e desoldando M2
O derretimento da solda do M2 IRF530 na verdade desconfio que seja mau uso do cliente. Segundo o que ele me informou essa semana, ele usava uam impressora a laser nesse nobreak, acredito que causava uma certa sobrecarga. Outra coisa pessoal, eu substitui esse FET por vias das dúvidas, por um IRF530N sendo que o que tava era IRF530. Tem alguma diferença que possa ocasionar os problemas???
dxboy21- Participante
- TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 2 anos
Sexo :
Número de Mensagens : 299
Idade : 39
Cidade/Estado: : Erechim RS
Data de inscrição : 18/06/2010
Re: nobreak Enermax YUP 1200 não liga e desoldando M2
Normalmente se usar algum equipamento que o consumo passe do especificado pelo fabricante do nobreak, pode dar problema com o trafo,fusivel se estiver trabalhando com a rede normal ou entrar em proteção se estiver em inversão.
mannuinfo- Participante
- TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 30 anos
Sexo :
Número de Mensagens : 57
Idade : 58
Cidade/Estado: : Lages - SC
Data de inscrição : 16/06/2010
Re: nobreak Enermax YUP 1200 não liga e desoldando M2
De fato o fúsivel interno estava aberto!
dxboy21- Participante
- TEMPO DE EXPERIÊNCIA : 2 anos
Sexo :
Número de Mensagens : 299
Idade : 39
Cidade/Estado: : Erechim RS
Data de inscrição : 18/06/2010
Re: nobreak Enermax YUP 1200 não liga e desoldando M2
RELATÓRIO DO DEFEITO ENCONTRADO NO NO BREAK - MODELO YUP-E 1200 SERIA O SEGUINTE :
1- ligando o mesmo na rede elétrica de 110vac 50/60hz não acontece nada , depois de um tempo o mesmo aciona as luzes no painel mais somente no MODO BATERIA não está reconecendo a REDE 110VAC...
Agora vejam que curioso , depois de um tempo ele reconhece e a luz de VERMELHA passa para VERDE , mais poucos minutos depois volta pra o MODULO BATERIA novamente ...
Analisando o circuito , fiz medições em vários transistores e diodos , mais não encontrandos nenhum ruim
No MODULO BATERIA temos as tensões de 5v + do micro ++++ tensões de 12V + dos mosfet´s e ci de trabalho LM324 .....
Realmente não estou vendo saida , se não trocar o MICRO e tb o CI de trabalho , será que vou fazer a coisa certa ?
algum dos colegas já pegou este modelo com estes sintômas ? agradeço a a juda
ENFOTEC ELETRÔNICA
PS: No modulo BATERIA só fica apitando sem parar direto ....
PS_1: Se o nobre amigo tiver em seu poder o esquema deste aparelho , apreciaria muito se o nobre
podesce me envia-lo para que eu tb possa te-lo ... Obrigado
1- ligando o mesmo na rede elétrica de 110vac 50/60hz não acontece nada , depois de um tempo o mesmo aciona as luzes no painel mais somente no MODO BATERIA não está reconecendo a REDE 110VAC...
Agora vejam que curioso , depois de um tempo ele reconhece e a luz de VERMELHA passa para VERDE , mais poucos minutos depois volta pra o MODULO BATERIA novamente ...
Analisando o circuito , fiz medições em vários transistores e diodos , mais não encontrandos nenhum ruim
No MODULO BATERIA temos as tensões de 5v + do micro ++++ tensões de 12V + dos mosfet´s e ci de trabalho LM324 .....
Realmente não estou vendo saida , se não trocar o MICRO e tb o CI de trabalho , será que vou fazer a coisa certa ?
algum dos colegas já pegou este modelo com estes sintômas ? agradeço a a juda
ENFOTEC ELETRÔNICA
PS: No modulo BATERIA só fica apitando sem parar direto ....
PS_1: Se o nobre amigo tiver em seu poder o esquema deste aparelho , apreciaria muito se o nobre
podesce me envia-lo para que eu tb possa te-lo ... Obrigado
Convidado- Convidado
Re: nobreak Enermax YUP 1200 não liga e desoldando M2
e ai senhores já foi resolvido este empasse com este aparelho ? por favor alguem me dê alguma notícia ok
Convidado- Convidado
Re: nobreak Enermax YUP 1200 não liga e desoldando M2
Amigo Enfo_tec,você deverá abrir um tópico no fórum de reparação com o seu problema,pois,este tópico é antigo e abandonado.Clique no baner seguinte e abra seu tópico de acordo com as regras.Grato pela compreensão:
Grato pela compreensão.
Grato pela compreensão.
Dematos- Moderador do fórum
- DESCRIÇÃO: : Técnico em Eletrônica
TEMPO DE EXPERIÊNCIA : Desde 1983
Sexo :
Número de Mensagens : 11143
Idade : 60
Cidade/Estado: : RJ
Humor : Ótimo
Data de inscrição : 07/12/2011
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos
|
|
Ontem à(s) 21:41 por MARIO Y. SEGAWA
» Tv Sansumg UN65AU7700GXZD Led piscando duas vezes
Ontem à(s) 21:11 por verino Andrade de Sá
» Estou precisando do esquema da caixa de som JBL, modelo,DJ Xpear J2515.
Ontem à(s) 18:48 por jailton da silva santos
» Esquema módulo Buster BB-1600GL
Ontem à(s) 18:11 por Claudinho@10
» Vamos expor aqui nossas experiências em retirada e reposição de DISPLAYS.
Ontem à(s) 16:04 por jailton da silva santos
» Fonte JFA turbo 1000x código do diodo zener
Ontem à(s) 15:49 por juliocddc
» Esquema TV LG 50PH4700-SD
Ontem à(s) 13:33 por alexandre cruzinha
» Positivo All In One 520 TV - 71r-c14cu6-t810 onde está a bios?
Ontem à(s) 13:15 por nagkiller
» Tv LG 29ln300b sem áudio
Ontem à(s) 07:50 por marcossreiss
» Tv TCL . modelo 50P635. Redução de tensão dos leds.
Ontem à(s) 00:05 por jailton da silva santos
» Som gradiente mcz140c não lê cd
Ter 26 Mar 2024, 17:12 por Gustavo machado costa
» tv panasonic tc 49d400b led vermelho piscando
Ter 26 Mar 2024, 13:52 por jaireletronica
» tv lcd panasonic tc-l42g11b liga acende o led verde depois fica vermelho piscando.
Ter 26 Mar 2024, 13:05 por joaquimrosadesouza
» TV SONY KDLR 305B ACENDE OS LED E APAGA PISCA 5 VEZES
Ter 26 Mar 2024, 12:33 por joaquimrosadesouza
» Prolongar a vida util das lampadas led.
Ter 26 Mar 2024, 12:16 por Paranista
» Rádio Zenith transoceanic royal D7000Y não sintoniza nada
Seg 25 Mar 2024, 19:45 por WALTER JANSEN
» TV LG 32LM3400 defeito na fonte os 3,5v oscilando
Dom 24 Mar 2024, 18:16 por Rafael2
» TV Buster HBTV 40D02FD
Sáb 23 Mar 2024, 23:13 por edv4ld0
» CIRCUITO INTEGRADO USADO NO GRDIENTE PRO1200
Sáb 23 Mar 2024, 20:01 por calbano8
» Tv JVC modelo LT32N750U looping infinito RGB
Sáb 23 Mar 2024, 18:15 por Kafs
» Tv toshiba Chassi U13 sem imagem e com som
Sex 22 Mar 2024, 20:39 por MARIO Y. SEGAWA
» esquema da tv aoc 32s5195/78g
Qui 21 Mar 2024, 12:03 por Paranista
» Som cce modelo md3280 parou de funcionar nem o stanby acende
Qua 20 Mar 2024, 16:13 por eduardoscooby
» Não consigo opinar no tópico sobre display.
Qua 20 Mar 2024, 15:27 por CACÁ
» fonte ps4 adr 240r explodiu diodo smd e resistor
Qua 20 Mar 2024, 12:58 por Paranista
» Polyvox CP-850D - Múltiplos Defeitos (resolvido)
Qua 20 Mar 2024, 06:46 por eduardoscooby
» Esquema do minisystem cce modelo md3280
Ter 19 Mar 2024, 22:27 por Rafael2
» PORFAVOR! ESQUEMA CAIXA DE SOM PHILCO MOD. PCX20000
Seg 18 Mar 2024, 14:17 por elisondeus2024
» TV AOC 32s5195/78g precisso esquema fonte
Seg 18 Mar 2024, 11:02 por everardes
» Pq alguns projetos nao funciona na pratica ?
Sex 15 Mar 2024, 16:40 por nagkiller